Здравствуйте!
Задача получить обратную связь с датчика ЛИР-158АТ 3000-05-ПИ-TTL для частотника.
Частотник видит только 0-10в или 4-20мА.
Какой преобразователь требуется для этой цели?
Преобразователь сигнала ПИ(TTL)
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 497
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Преобразователь сигнала ПИ(TTL)
Здравствуйте,
у нас нет таких преобразователей.
у нас нет таких преобразователей.
Re: Преобразователь сигнала ПИ(TTL)
Используйте преобразователь частоты в аналоговый сигнал:
DSCA45
https://www.dataforth.com/catalog/pdf/DSCA45.pdf
SCM5B45
https://www.dataforth.com/catalog/pdf/scm5B45.pdf
8B45
https://www.dataforth.com/model.view.aspx?modelid=1378
Правда цены кусаются...
Только вот ваш датчик имеет 3000 импульсов на оборот, это много для двигателя в 3000 об/мин=150 кГц, такого вы не найдете, поскольку предел 100 кГц, для вышеуказанного списка. Поэтому выбирайте датчик с меньшим кол-вом импульсов. Если двигатель не работает на низких оборотах, то нет смысла брать с большим кол-вом импульсов на оборот.
Если требуется отлавливать направление вращения в виде аналогового сигнала, ставьте дешевый D- trigger 7474 (по необходимости с делителем) или аналог
DSCA45
https://www.dataforth.com/catalog/pdf/DSCA45.pdf
SCM5B45
https://www.dataforth.com/catalog/pdf/scm5B45.pdf
8B45
https://www.dataforth.com/model.view.aspx?modelid=1378
Правда цены кусаются...
Только вот ваш датчик имеет 3000 импульсов на оборот, это много для двигателя в 3000 об/мин=150 кГц, такого вы не найдете, поскольку предел 100 кГц, для вышеуказанного списка. Поэтому выбирайте датчик с меньшим кол-вом импульсов. Если двигатель не работает на низких оборотах, то нет смысла брать с большим кол-вом импульсов на оборот.
Если требуется отлавливать направление вращения в виде аналогового сигнала, ставьте дешевый D- trigger 7474 (по необходимости с делителем) или аналог