Добрый день. Нужно управлять вращением серво двигателя от положения рукоятки весь диапазон регулировки 45градусов. Входной сигнал управления на серво контроллере +-10В.
Датчик ЛИР-МС137 есть с выходным сигналом напряжения пила от -10 В до +10 В и диапазоном преобразования 45градусов.
Возможно ли его применение в качестве управляющего элемента?
ЛИР-МС137 Абсолютный угловой энкодер
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: ЛИР-МС137 Абсолютный угловой энкодер
Здравствуйте, можно. Только поставьте упоры, а то при превышении сектора сигнал будет повторяться.