Здравствуйте!
Имеется датчик Kubler LI50/B2 Type:8.LI50.1111.2250, подключенный к входам счетчика СИ30 фирмы Овен. Также имеется датчик ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О. Можно ли вместо Kubler подключить ЛИР, и каково соответствие контактов?
Алексей. Город Новосибирск.
ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 492
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Здравствуйте, Алексей,
Овен может работать с напряжением на входах от 12 до 24В. ЛИР-МИ3-05 имеет напряжение питания и напряжение на выходе 5В.
Судя по коду заказа, Huebner тоже выдаёт 5В сигналы.
Можно попробовать подключить, если раньше работало. Но ЛИР-МИ3 запитать от внешнего источника +5В.
Точно будет работать с ЛИР-МИ3-30-ПИ5-1.0-О
Схема подключения следующая (для чёрного кабеля у ЛИР-МИ3):
СИ30 - ЛИР-МИ3
контакт 9 (Вх.1) - зелёный (UA)
контакт 10 (Вх.2) - розовый (UB)
контакт 11 (Вх.3) - коричневый (UR)
контакт 14 (Общий) - белый (0В)
Для МИ3:
Напряжение питания 5В подключить + к чёрному проводу, - к белому проводу
провода инверсных сигналов - жёлтый, красный и серый - изолировать.
если ЛИР-МИ3-30-ПИ5-1.0-О чёрный провод питания можно подключить к контакту 13 (+24В) Овен
Овен может работать с напряжением на входах от 12 до 24В. ЛИР-МИ3-05 имеет напряжение питания и напряжение на выходе 5В.
Судя по коду заказа, Huebner тоже выдаёт 5В сигналы.
Можно попробовать подключить, если раньше работало. Но ЛИР-МИ3 запитать от внешнего источника +5В.
Точно будет работать с ЛИР-МИ3-30-ПИ5-1.0-О
Схема подключения следующая (для чёрного кабеля у ЛИР-МИ3):
СИ30 - ЛИР-МИ3
контакт 9 (Вх.1) - зелёный (UA)
контакт 10 (Вх.2) - розовый (UB)
контакт 11 (Вх.3) - коричневый (UR)
контакт 14 (Общий) - белый (0В)
Для МИ3:
Напряжение питания 5В подключить + к чёрному проводу, - к белому проводу
провода инверсных сигналов - жёлтый, красный и серый - изолировать.
если ЛИР-МИ3-30-ПИ5-1.0-О чёрный провод питания можно подключить к контакту 13 (+24В) Овен
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Спасибо за ответ!
Тогда еще один вопрос.
- каковы выходные характеристики транзистора с открытым коллектором, формирователя
выходного сигнала. ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О (Сигналы А, В, R).
Хотя питание схемы датчика и равно 5 вольтам, но напряжение коллектор-эмиттер.макс, наверняка не менее 40-50 вольт. Просто по аналогии со знакомыми мне устройствами, выходы с открытым коллектором имеют макс.значения
Uк-э не менее 50 а то и 100 вольт.
Если у этого датчика такой транзистор на выходе, тогда проблем с согласованием с СИ30 не будет. Останется только , взяв из СИ30 24В выход и сделать из него при помощи стабилизатора +5В.
Тогда еще один вопрос.
- каковы выходные характеристики транзистора с открытым коллектором, формирователя
выходного сигнала. ЛИР-МИ3-05-ПИ5-1.0-О (Сигналы А, В, R).
Хотя питание схемы датчика и равно 5 вольтам, но напряжение коллектор-эмиттер.макс, наверняка не менее 40-50 вольт. Просто по аналогии со знакомыми мне устройствами, выходы с открытым коллектором имеют макс.значения
Uк-э не менее 50 а то и 100 вольт.
Если у этого датчика такой транзистор на выходе, тогда проблем с согласованием с СИ30 не будет. Останется только , взяв из СИ30 24В выход и сделать из него при помощи стабилизатора +5В.
-
- СКБИС
- Сообщения: 492
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
ЛИР-МИ3 имеет выход Pish-Pull, а не открытый коллектор. Соответственно, получить с выхода напряжение выше напряжения питания нельзя. Внутри стоят интегральные формирователи типа 26C31 или iC-HD7
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Здравствуйте!
Дополнительный вопрос:
в счетчике СИ 30 есть переключатель для выбора типа датчика p-n-p или n-p-n. Какой тип выбрать ?
Дополнительный вопрос:
в счетчике СИ 30 есть переключатель для выбора типа датчика p-n-p или n-p-n. Какой тип выбрать ?
-
- СКБИС
- Сообщения: 492
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Здравствуйте, p-n-p транзисторы коммутируют цепь питания (то есть схема с открытым эмиттером). n-p-n коммутируют общий провод, то есть схема с открытым коллектором.
Если использовать npn, сигнал неинвертируется. При pnp - инвертируется
Если использовать npn, сигнал неинвертируется. При pnp - инвертируется
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Здравствуйте!
Дополнительный вопрос:
Датчик ЛИР-МИ3-30-ПИ-5-1.0-О был поключен к счетчику СИ 30. Цветовая гамма провода не соответствовала, Вашему ответу. Подключил следующим образом:
СИ30 - ЛИР-МИ3
контакт 9 (Вх.1) - зелёный (UA (согласно паспорту))
контакт 10 (Вх.2) - красный (UB (согласно паспорту))
контакт 11 (Вх.3) - розовый (UR (согласно паспорту))
контакт 14 (Общий) - белый (0В (согласно паспорту))
контакт 13 (24В) – коричневый (10..30В (согласно паспорту))
Датчик заработал.
Возник вопрос: Я положил датчик на магнитную линейку с коричневым верхним слоем. Светодиод горит зеленым, при перемещении датчика рукой на счетчике изменяются показания. Настройки счетчика заводские. Мне удается рукой (легким движением) добиться того, что показание счетчика изменяется на 1. Как я понимаю это невозможно, так как шаг счетчика 5 микрон. Поясните пожалуйста.
Дополнительный вопрос:
Датчик ЛИР-МИ3-30-ПИ-5-1.0-О был поключен к счетчику СИ 30. Цветовая гамма провода не соответствовала, Вашему ответу. Подключил следующим образом:
СИ30 - ЛИР-МИ3
контакт 9 (Вх.1) - зелёный (UA (согласно паспорту))
контакт 10 (Вх.2) - красный (UB (согласно паспорту))
контакт 11 (Вх.3) - розовый (UR (согласно паспорту))
контакт 14 (Общий) - белый (0В (согласно паспорту))
контакт 13 (24В) – коричневый (10..30В (согласно паспорту))
Датчик заработал.
Возник вопрос: Я положил датчик на магнитную линейку с коричневым верхним слоем. Светодиод горит зеленым, при перемещении датчика рукой на счетчике изменяются показания. Настройки счетчика заводские. Мне удается рукой (легким движением) добиться того, что показание счетчика изменяется на 1. Как я понимаю это невозможно, так как шаг счетчика 5 микрон. Поясните пожалуйста.
-
- СКБИС
- Сообщения: 492
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: ЛИР-МИ3 к счетчику СИ30 вместо Kubler
Здравствуйте, при настройке счётчика на 5 мкм/на 1 дискрету минимально возможное приращение 5 мкм. Проверьте, что стоит именно 5 мкм/дискрета или 20 мкм/период. По настройке оборудования сторонних производителей увы, помочь не сможем.