Аналоги Heidenhain LID300

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Alex-sp
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2026, 11:43

Аналоги Heidenhain LID300

Сообщение Alex-sp »

На координатно-расточноном станке стоят линейки.Heidenhain LID 300/10. Сигналы идут в блок TNC145C . При выходе в ноль система не ругается, и все происходит нормально, но как только происходит движение вручную по оси Y , разу возникает ошибка по оси Y и система ЧПУ не даёт ничего делать. Вопрос. Чем можно вообще заменить эти линейки? Возможно, нужно докупить некий преобразователь. Какой ?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 508
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Аналоги Heidenhain LID300

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте. Для вас можно предложить закрытую линейку ЛИР-9 с сигналом СТ. Так как растр у нас 20 мкм, а в LID300 10 мкм - нужно будет перенастроить параметры ЧПУ.
Alex-sp
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2026, 11:43

Re: Аналоги Heidenhain LID300

Сообщение Alex-sp »

Добрый день. Какие параметры указать при заказе линеек
наличие референтных точек, их расположение,
дискретность,
сигнал СН -это понятно
У меня есть мануал по оригинальным линейкам. Могу выслать, чтобы ответить на эти вопросы и заказать нужную линейку.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 508
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Аналоги Heidenhain LID300

Сообщение Денис Кашин »

нужно согласовать положение референтной метки, чтобы меньше перенастраивать ЧПУ. Если меток несколько - нужно указать их положение относительно длины измерения.
Более подробно вам может ответить Павел Николаевич, (812)3341772 доб.228
Ответить