Добрый день!
Может ли работать УЦИ ЛИР-510МА.01-01-30 с абсолютным энкодером Hengstler AC36 с интерфейсом SSI Gray (с кодом Грея)?
С уважением,
Иванов Александр
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: УЦИ ЛИР-510МА.01-01-30

Сообщение Владимир Чухляев »

Здравствуйте, apivan

Да, может, если выбран энкодер с питанием 5В. В противном случае, необходимо будет заводить питание на энкодер отдельно.