Проблема подключения ЛИР-ДА7 + ЛИР916 к ПО СКИФ

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Артем Л
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 сен 2026, 21:38

Проблема подключения ЛИР-ДА7 + ЛИР916 к ПО СКИФ

Сообщение Артем Л »

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить абсолютный датчик ЛИР-ДА7 и интерфейсный модуль ЛИР916 к ПО «СКИФ».

Схема подключения выполнена следующим образом: датчик ЛИР-ДА7 подключен к разъёму «Датчик» блока ЛИР916. Далее к разъёму «Выход» ЛИР916 через DB9 подключены два сигнальных контакта (А и В, контакты 2 и 3), которые соединены с USB-преобразователем (USB–RS-485/RS-232). После этого преобразователь подключён к ПК.
ПО «СКИФ» корректно определяет USB-преобразователь и присваивает ему соответствующий COM-порт (например, COM7). В программе добавляем интерфейс ЛИР916, а также преобразователь перемещений. Однако при включении индикации появляется ошибка — программа не определяет непосредственно подключённый датчик.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такой ошибки и правильно ли выполнена схема подключения? Возможно, необходимо использовать другие контакты разъёма DB9, изменить настройки интерфейса или выполнить дополнительную настройку в ПО «СКИФ».

Фото схемы подключения: https://yapx.ru/album/eP9ed
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Проблема подключения ЛИР-ДА7 + ЛИР916 к ПО СКИФ

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
во-первых, ЛИР-916 имеет специфическое подключение разъёма питания, минус идёт на центральный контакт. При использовании не с штатным источником питания это необходимо учитывать. И защиты от переполюсовки нет...
во-вторых, -СП3 определяет протокол Modbus RTU. СКИФ 1.x не поддерживает этот протокол. Скачайте другое ПО https://skbis.ru/products/lir-916/file/ ... %20RTU.zip
и третье, на фото вроде верно подключено, но в сообщении не указано подключение линии 0В кроме А и B. 0В ограничивает дрейф потенциала на линиях ниже максимально допустимых значений. Если 0В не подключен - возможно повреждение входного формирователя.
Ответить