Разрешение ЛИР-КА158
Модератор: Денис Кашин
-
Христачёв Александр
- СКБИС

- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 апр 2008, 09:37
Re: Разрешение ЛИР-КА158
На сайте этих датчиков с CANopen ещё нет, поэтому, если заинтересует, напишите сначала, чтобы согласовать код заказа.
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Спасибо за предложение. Посмотрел. Буду иметь ввиду. Все же внешний редуктор будет предпочтительнее, так как это позволит серьезно сократить и упростить код. Может я еще не разобрался в деталях по интеграции многооборотных энкодеров в проект, там свои особенности, но хочется иметь код простой как наковальня, без шаманских ухищрений. К тому же, под КА158 всё равно надо будет делать механическое сопряжение, ибо установленный отличается по габаритам.
-
Христачёв Александр
- СКБИС

- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 апр 2008, 09:37
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Код предполагается сделать "сплошной": заданное кол-во бит - это будет код положения внутри оборота (как сейчас в "однооборотном"), а далее, старшие байты - количество оборотов.
Можно, наверное, разбить побайтово отсчёт внутри оборота и количество оборотов (например, 2 байта - положение и 2 байта - обороты), но пока не знаю, согласуется ли это со стандартом CANopen.
Можно, наверное, разбить побайтово отсчёт внутри оборота и количество оборотов (например, 2 байта - положение и 2 байта - обороты), но пока не знаю, согласуется ли это со стандартом CANopen.
Re: Разрешение ЛИР-КА158
В среде разработки данные энкодера в формате INT (UINT) передаются в специальный объект SoftMotion, который делает из этих показаний специфический формат, условно говоря Axis, ось. Далее это все отправляется в программу высокоскоростной задачи ( в моем случае цикл 1мс). В этом объекте можно любое разрешение энкодера преобразовать любое разрешение оси, чем выше разрешение энкодера, тем плавнее будет ось. Эта ось является мастером для других осей. В моем случае приходилось делать максимально простое и быстрое преобразование данных энкодера для адаптации их под задачу. Особенно уделяя внимание сохранение номера оборота при выключении установки. В случае с редуктором большую часть этого кода можно исключить, так как не надо будет сохранять номер оборота. Как будет это выглядеть на многооборотном, надо будет подумать.
-
Христачёв Александр
- СКБИС

- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 апр 2008, 09:37
Re: Разрешение ЛИР-КА158
Многооборотник как раз и будет выдавать код как бы однооборотного с редуктором.
Есть ещё вариант, если удобно отдельно иметь обороты и угол. Датчик может выдавать два PDO. У одного PDO можно сдвигом откинуть биты угла, у другого отбросить биты оборотов. Получится два числа - обороты и угол отдельно.
Есть ещё вариант, если удобно отдельно иметь обороты и угол. Датчик может выдавать два PDO. У одного PDO можно сдвигом откинуть биты угла, у другого отбросить биты оборотов. Получится два числа - обороты и угол отдельно.