G53 или G54

Модератор: Денис Кашин

Ответить
yurya
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 13:09

G53 или G54

Сообщение yurya »

Добрый день.
В нашем случае через ЛИР-919Д опрашиваем состояние ЛИР-ОМ158А.
Крайне редко придется задавать смещение, которое должно сохраняться длительное время. В какой системе отсчета нам предпочтительнее работать, G53 или G54? Не чувствую разницу между этими СО. Поясните, пожалуйста.
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: G53 или G54

Сообщение Владимир Чухляев »

Здравствуйте, yurya

Обычно G53 привязывается к нулю станка, G54 - к нулю детали.
В вашем случае, поскольку Вы намерены изменять смещение СО, я советую использовать G54, т.к. у данной СО ресурс на перезапись смещения больше.
yurya
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 13:09

Re: G53 или G54

Сообщение yurya »

Спасибо. Про смещение понял. А в чем принципиальная разница между G53 и G54?
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: G53 или G54

Сообщение Владимир Чухляев »

Здравствуйте, yurya

G52 и G54 рассчитываются относительно G53. G53 храниться во флеш памяти вместе с настройками модуля, G54 - в ЕЕПРОМ.
По модбасу за сеанс работы устройства можно только один раз установить смещение для G53.
yurya
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 13:09

Re: G53 или G54

Сообщение yurya »

Спасибо. Еще один вопрос.
Работаем с ЛИР-ОМ158А, разрешение счетчика оборотов -15 бит, разрешение на обороте – 12 бит. Т.е. позиция укладывается в 27 бит 2-х регистров (0х01, 0х02 или 0х2011, 0х2012). Заметил, что при переполнении счетчика оборотов «1» переходит в следующий 28-й разряд и дальше…включая регистры 0х03 и 0х04. Получается, что для подсчета оборотов можно не ограничиваться 15-ю битами, а использовать разрядность всех четырех регистров. Так или нет?
Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: G53 или G54

Сообщение Владимир Чухляев »

Такое возможно если в модуле преобразователя включена опция подсчета оборотов (программный счетчик сбросится при перевключении питания). Если данная опция не активна, коэффициент пересчета равен 1 и все остальные настройки выставлены правильно - это невозможно.
Проверьте настройки оси, а именно параметр - единиц на оборот системы.
Ответить