Страница 1 из 1
G53 или G54
Добавлено: 20 авг 2024, 15:05
yurya
Добрый день.
В нашем случае через ЛИР-919Д опрашиваем состояние ЛИР-ОМ158А.
Крайне редко придется задавать смещение, которое должно сохраняться длительное время. В какой системе отсчета нам предпочтительнее работать, G53 или G54? Не чувствую разницу между этими СО. Поясните, пожалуйста.
Re: G53 или G54
Добавлено: 20 авг 2024, 16:26
Владимир Чухляев
Здравствуйте, yurya
Обычно G53 привязывается к нулю станка, G54 - к нулю детали.
В вашем случае, поскольку Вы намерены изменять смещение СО, я советую использовать G54, т.к. у данной СО ресурс на перезапись смещения больше.
Re: G53 или G54
Добавлено: 20 авг 2024, 16:47
yurya
Спасибо. Про смещение понял. А в чем принципиальная разница между G53 и G54?
Re: G53 или G54
Добавлено: 21 авг 2024, 08:42
Владимир Чухляев
Здравствуйте, yurya
G52 и G54 рассчитываются относительно G53. G53 храниться во флеш памяти вместе с настройками модуля, G54 - в ЕЕПРОМ.
По модбасу за сеанс работы устройства можно только один раз установить смещение для G53.
Re: G53 или G54
Добавлено: 21 авг 2024, 11:52
yurya
Спасибо. Еще один вопрос.
Работаем с ЛИР-ОМ158А, разрешение счетчика оборотов -15 бит, разрешение на обороте – 12 бит. Т.е. позиция укладывается в 27 бит 2-х регистров (0х01, 0х02 или 0х2011, 0х2012). Заметил, что при переполнении счетчика оборотов «1» переходит в следующий 28-й разряд и дальше…включая регистры 0х03 и 0х04. Получается, что для подсчета оборотов можно не ограничиваться 15-ю битами, а использовать разрядность всех четырех регистров. Так или нет?
Re: G53 или G54
Добавлено: 21 авг 2024, 15:12
Владимир Чухляев
Такое возможно если в модуле преобразователя включена опция подсчета оборотов (программный счетчик сбросится при перевключении питания). Если данная опция не активна, коэффициент пересчета равен 1 и все остальные настройки выставлены правильно - это невозможно.
Проверьте настройки оси, а именно параметр - единиц на оборот системы.